СРО «АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СЕЙФОВ И ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СЕРЕДСТВ БЕЗОПАСТНОСТИ»
+7 (495) 617-12-01

ГОСТ Р Огнестойкие сейфы (ред 3) 12.05.15

ГОСТ Р Огнестойкие сейфы (ред 3) 12.05.15

Сообщение Евстропьев Владимир » 12 май 2015, 13:20

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р









Устройства для безопасного хранения
СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ

Классификация и методы испытаний на огнестойкость






Издание официальное














Москва
Стандартинформ
2015


Предисловие


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности» СРО РАПС

2 ВНЕСЕН Проектным техническим комитетом по стандартизации ПТК 701 «Средства надежного хранения денежных средств, ценностей и носителей информации»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 марта 2015г. № 156-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (http://www.gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии






 Стандартинформ, 2015
Cодержание


1 Область применения ………………………………………………………………………..
2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………..
3 Термины и определения ………………………………………………………………..
4 Требования, классификация и замки ………………………………………………..
5 Соответствие образцов для испытания техническим документам….………..............
6 Методы испытания ………………………………………………………………………..
7 Протокол испытания ……………………………………………………………………….
8 Требование к маркировки огнестойких сейфов ……………………………………….
Приложение А (обязательное) Требование к техническим документам…...................



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Устройства для безопасного хранения
СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ
Классификация и методы испытаний на огнестойкость

Secure storage units. Light fire storage units Classification and methods of test for resistance to fire.

Дата введения – 2015–
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к огнестойким сейфам и огнестойким картотечным шкафам, классифицирует их по огнестойкости, регламентирует параметры и условия испытаний, их конструктивных элементов на огнестойкость, а также определяет требования к испытательному оборудованию и измерительной аппаратуре, используемым при испытаниях и требования к документации.

Издание официальное
Настоящий стандарт распространяется на производимые и модернизируемые изделия, изготавливаемые на территории Российской Федерации, а также импортируемые.
Требования настоящего стандарта являются обязательными при разработке нормативных документов на огнестойкие сейфы и огнестойкие картотечные шкафы, их производстве, а также при проведении испытаний на огнестойкость.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.004–88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода
ГОСТ 2.119–73 ЕСКД. Эскизный проект
ГОСТ 2.305–68 ЕСКД. Изображения–виды, разрезы, сечения
ГОСТ 4640–93 Вата минеральная. Технические условия.
ГОСТ 5089–2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 6616–94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия
ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия.
ГОСТ 30247.0–94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
ГОСТ Р 50862–2012 Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

ГОСТ Р 51053–2012 Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к несанкционированному открыванию

Примечание– При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 огнестойкий сейф : Сейф или шкаф, защищающий бумажные носители информации (за исключением сортов бумаги, потеря данных у которых происходит при температурах ниже 172 С), а также ценности от воздействия температур до 172 С.
П р и м е ч а н и е – Огнестойкий сейф может иметь двери, выдвижные ящики, крышки и соединения.
3.2 отделение : Часть огнестойкого сейфа или шкафа, которая может закрываться отдельной дверцей или крышкой.
3.3 замок : Устройство, которое проверяет введенный код и выполняет функцию запирания ригельного механизма или двери.
3.4 дата сейф : Сейф, защищающий цифровые носители информации ( за исключением носителей, потеря данных у которых происходит при температурах ниже 72С и влажности воздуха менее 85 %).
3.5 огнестойкий картотечный шкаф (картотека) : Огнестойкий шкаф с выдвижными ящиками для хранения документов, защищающий бумажные носители информации (за исключением сортов бумаги, потеря данных у которых происходит при температурах ниже 172 С), а также ценности от воздействия температур до 172 С.
4 Требования, классификация и замки

4.1 Сейфы и картотеки должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов пожара, способных нанести ущерб материальным ценностям, документам и носителем информации и соответствовать одному из классов огнестойкости в соответствии с таблицей 1.
Т а б л и ц а 1 – Требования к классам защиты огнестойких сейфов и картотек
Класс огнестойкости Максимальный рост температуры в сейфе, °С Максимальная относительная влажность в сейфе, %
30 мин 60 мин
30 Б 60 Б 150 Не нормировано
60 Д 50 85
Примечания
1 Числовое обозначение в классе защиты означает продолжительность воздействия огня во время испытаний в минутах.
2 Б – защита данных на бумажном носителе информации, за исключением сортов бумаги, у которых потеря данных происходит при температурах ниже 172 С.
3 Д – термо- и влагочувствительные носители информации, такие как цифровые носители информации, но исключая носители, которые теряют данные при температуре ниже 72 °С и относительной влажности воздуха ниже 85 %.

4.2 Огнестойкие сейфы и картотечные шкафы необходимо оснащать замком.

5 Соответствие образцов для испытания техническим документам
5.1 Образец для испытания
5.1.1 Из всех моделей одного модельного ряда сейфов (с одной дверью, с двухстворчатыми распашными дверями, с выдвижными ящиками и т.д.), имеющих одинаковую конструкцию, защитные и конструкционные особенности (тип и толщина материалов конструкции, защитных материалов, геометрия зазоров и т.д.), выбирают модели с самой маленькой и самой большой высотой или, соответственно, с самым большим и самым маленьким числом выдвижных ящиков (значения внутренней ширины и глубины сейфа в пределах одного модельного ряда не должны отличаться более чем на  15 % на каждый размер).
5.1.2 Огнестойкие сейфы с двухстворчатыми распашными дверями рассматриваются как отдельный модельный ряд.
5.1.3 Если на огнестойкий сейф могут быть установлены несколько вариантов замков, установку замка на испытуемый образец необходимо согласовать с испытательной лабораторией.
5.1.4 Из выбранных моделей изделий необходимо представить по два идентичных образца: один для определения класса огнестойкости, а другой для проверки соответствия конструкции, размеров и материалов техническим документам. Руководитель испытания должен решить, какой из представленных образцов будет использоваться в испытании.
5.1.5 Основание (дно) образца для испытания необходимо модифицировать для установки измерительной аппаратуры в соответствии с 6.3.1.

5.2 Технические документы на образец для испытания
5.2.1 Перед испытаниями в испытательную лабораторию необходимо предоставить подробные технические документы по модельному ряду изделий и образцу для испытания (чертежи, спецификации на материалы, инструкции по установке и использованию). В чертежах должны быть указаны такие параметры, как высота, ширина и глубина образцов для испытания, используемые материалы и их толщина, размеры зазоров теплового замка, система запирания, сварные швы, включая технологию сварки, уплотнения и т.д. В том случае, если сейф устанавливают не на дно, а на дополнительный конструктивный элемент, прикрепляемый к дну сейфа и являющийся частью его конструкции, необходимо указать размеры, массу и материалы конструкции этого элемента.
5.2.2 Также должны быть представлены образцы защитных материалов и уплотнений, используемых в образцах для испытания, и подробные спецификации на них.
5.2.3 Необходимо указать дату(ы) заполнения образцов для испытания теплоизоляционными материалами.
П р и м е ч а н и я
1 Документы на все теплоизоляционные материалы должны включать в себя параметры контроля качества, подробные рабочие характеристики или подробное описание компонентов этих материалов и методы их обработки.
2 Испытательная лаборатория должна подготовить три комплекта технических документов, поставив на них подпись, дату и печать. Один комплект отсылают заявителю, второй комплект добавляют к документам для сертификации и мониторинга качества, третий комплект хранят в архивах испытательной лаборатории.
5.3 Соответствие образца для испытания техническому документу
5.3.1 Образцы для испытания должны соответствовать предоставленному техническому документу.
5.3.2 По массе, образцы для испытания не должны отличаться более чем на 10 %.
5.3.3 У серийной продукции толщина стенок, потолка и двери не должна быть ниже минимальной толщины, установленной для испытуемого образца, более чем на 3 %.
6 Методы испытания
6.1 Принцип
Предел огнестойкости образца для испытания определяют путем нагревания его в печи.
Во время испытаний измеряют температуру внутри испытуемого образца и, при необходимости, относительную влажность воздуха.
6.2 Оборудование для испытания
6.2.1 Печь для проведения испытаний должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить установленный в настоящем стандарте режим равномерного нагревания, и чтобы четыре вертикальные стенки испытуемого образца оказались в одинаковых условиях нагревания, а прямое попадание пламени на испытуемый образец было исключено.
Расстояние между внутренними стенками печи и поверхностью испытуемого образца должно быть более или равным 750 мм. Условия в печи должны соответствовать требованиям ГОСТ 30247.0 Чтобы удовлетворить эти условия, необходимо установить уровень давления в соответствии с 6.2.2, а измерение температуры внутри печи необходимо осуществлять с помощью приборов в соответствии с 6.2.3.
6.2.2 Печь должна работать в таком режиме, чтобы давление внутри нее на высоте (1000 ± 50) мм от основания было равно атмосферному давлению у поверхности снаружи печи на той же высоте от основания с допуском ±5 Па спустя (5 ± 1) мин после ее запуска . Во время испытаний образцы высотой более 1000 мм размещают на основании печи. Испытуемые образцы высотой менее или равной 1000 мм размещают на постаменте из кирпича высотой 500 мм. Для измерения давления используют датчики в соответствии с ГОСТ 30247.0(пункт 4.5.2).
П р и м е ч а н и е – Чтобы обеспечить постоянные условия нагревания, ширина цоколя не должна более чем на 200 мм превышать проекцию поперечного сечения испытуемого образца.
6.2.3 Для измерения температуры в печи используют термоэлектрические преобразователи типа K (никельхром-никельалюминиевые) с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 6616. Термоэлектрические преобразователи печи должны представлять собой плоский термометр в соответствии с ГОСТ 6616.
6.2.4 Для измерения температуры воздуха и поверхностей испытуемого образца используют термоэлектрические преобразователи, состоящие из проволоки типа K (никельхром-никельалюминиевые) или типа J (железо-медьникелевые) с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 6616. Результаты измерения испытуемых образцов регистрируют через интервалы не более 1 мин.
6.2.5 Для измерения относительной влажности воздуха внутри испытуемого образца во время испытания на продолжительное тепловое воздействие, используют средства, обеспечивающие измерения в диапазоне от 45 % до 85 % с относительной погрешностью не более 3 % указанного значения влажности и работающее в диапазоне температур от 20 С до 75 С. Значения относительной влажности регистрируют через интервалы не более 5 мин.
6.2.6 Для измерения времени используют устройство, способное непрерывно работать в течение всего периода испытания.
6.2.7 Для взвешивания образцов используют оборудование с пределом погрешности ± 3 %.
6.3 Подготовка к испытанию
6.3.1 Основание (дно) (см. 6.3.4) испытуемого образца для испытания на длительное тепловое воздействие (см. 6.4.2) модифицируют таким образом, чтобы ввести внутрь кабели термоэлектрических преобразователей. Цоколь и другие элементы, которые могут помешать надлежащей защите кабелей термоэлектрических преобразователей, допускается снять.
6.3.2 При проведении испытания на длительное тепловое воздействие (см. 6.4.2) в испытуемом образце для измерения температуры устанавливают термоэлектрические преобразователи (см. 6.2.4) в следующие точки:
а) четыре точки измерения температуры воздуха в верхних углах на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от стенок, внутренней поверхности двери и потолка каждая (см. точки 1, 2, 3 и 4 на рисунке 1).
б) по одной точке измерения температуры поверхности на потолке, боковых стенках, задней стенке и двери, расположенных приблизительно в центре каждой из перечисленных поверхностей (см. точки 5, 6, 7, 8 и 9 на рисунке 1).
в) в сейфах с двумя (распашными) дверями дополнительно располагают две точки измерения температуры воздуха на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от центрального соединения дверей, одну из них на расстоянии (26,5 ± 1,5) мм от потолка и вторую приблизительно посередине внутренней высоты сейфа (см. точки 10 и 11 на рисунке 1).
г) Для испытуемых образцов с несколькими отделениями (например, с выдвижными ящиками) в каждом отделении (ящике) размещают дополнительные точки измерения в соответствии с перечислениями (см. п.6.3.2 а) и б)).
6.3.3 При испытаниях на длительное тепловое воздействие образцов сейфов класса Д датчики влажности устанавливают в следующих точках:
а) Если общая внутренняя высота испытуемого образца более 600 мм, то датчики устанавливают в центре верхней и нижней половины образца для испытаний (см. точки А и В на рисунке 1), если внутренняя высота сейфа меньше 600 мм, то оба датчика влажности устанавливают около центра испытуемого образца.
б) В образцах с несколькими отделениями датчики влажности располагают в центре каждого отделения.
1.gif

1,2,3,4 – расположение термоэлектрических преобразователей, для измерения температуры воздуха внутри; 5,6,7,8,9 – расположение термоэлектрических преобразователей для измерения температуры поверхности образца; 10,11,А,В – расположение термоэлектрических датчиков для измерения относительной влажности внутри испытуемого образца); 12 – входное отверстие для кабеля
Рисунок 1 – Размещение термоэлектрических преобразователей для измерения температуры образца для испытаний

6.3.4 Для испытания на длительное тепловое воздействие основание сейфа необходимо модифицировать для закрепления измерительных датчиков в испытуемом образце. Кабели следует помещать в пластиковые термоусадочные трубки. Все зазоры вокруг кабелей, проходящих через входное отверстие в основании, герметизируют с помощью силиконового герметика или аналогичного материала, как показано на рисунке 2. В образцах с несколькими автономными отделениями и вставками для дискет любой зазор для входа измерительного кабеля в них необходимо герметизировать одинаково с обеих сторон.
2.gif

1 – кабельный ввод; 2 – силикон; 3 – минеральная вата, керамическое покрытие или аналогичный материал; 4 – диаметр уплотнения; 5 – наружная сторона основания образца; 6 – внутренняя сторона основания образца
Рисунок 2 – Входное отверстие для кабеля и его уплотнение

6.3.5 За исключением описанных в 6.3.2 и прикрепленных к образцу термоэлектрических преобразователей, образец при испытаниях должен находиться в рабочем состоянии, предполагающем возможность максимального повышения температуры.
6.3.6 После установки всего измерительного оборудования и до начала испытания образцы проходят акклиматизацию в контролируемых климатических условиях при температуре (21  1) С и относительной влажности (50  5) % в течение не менее 16 ч. Все отделения или выдвижные ящики испытуемых образцов должны быть открыты в течение всего периода кондиционирования.
Испытания начинают не позднее чем через 1 ч после извлечения сейфа из помещения для акклиматизации. Все дверцы и отделения (например, выдвижные ящики) закрывают перед тем, как извлечь сейф из помещения.
6.3.7 В печи (см. 6.2.1) в четырех точках измерения устанавливают приборы для измерения температуры в ней (см. 6.2.3). Точки измерения располагают на расстоянии (100  10) мм от стенок и приблизительно напротив центров вертикальных поверхностей испытуемых образцов.
Непосредственно перед включением нагрева температура печи должна быть равна (20  10) С.
6.4 Проведение испытания
6.4.1 Контроль образцов для испытаний
Перед испытанием проверяют соответствие испытуемых образцов техническим документам. Устанавливают соответствие размеров, зазоров, закрывающих элементов, конструкции, материалов и типа испытуемых образцов техническим документам (см. 5.2).
Фотографируют следующие детали конструкции: внешний вид легкого огнестойкого сейфа, внутренний вид легкого огнестойкого сейфа, краев пазов теплового замка, уплотнения и цоколь.
6.4.2 Испытание на длительное тепловое воздействие
Образец для испытания устанавливают на неуплотненный слой минеральной ваты по ГОСТ 4640 или аналогичного материала толщиной 30 мм, чтобы защитить кабели измерительных приборов, поскольку они проходят из сейфа через пол печи. Для усиления защиты вокруг подложки делают отлив из огнеупорного раствора по ГОСТ 20910 (см. рисунок 3).
3.gif
3.gif (10.21 KiB) Просмотров: 48909

1 – минеральная вата или аналогичный материал; 2 – круговой отлив из огнеупорного раствора
Рисунок 3 – Защита измерительных кабелей

Испытуемый образец подвергают воздействию пламени печи. Среднюю температуру печи изменяют в соответствии с температурной кривой согласно ГОСТ 30247.0в течение 30 или 60 мин в соответствии с заявленным классом защиты (см. раздел 4). Отсчет времени теплового воздействия начинают с того момента, когда показание какой-либо из термоэлектрических преобразователей, измеряющих температуру печи, превысит 50 С.
Спустя 30 или 60 мин печь выключают. Измерение температуры следует прекратить с момента отключения горелок огневой печи.
В ходе испытания регистрируют изменение температуры и влажности во всех точках измерения (см. рисунок 1).
П р и м е ч а н и е – В процессе испытания допускается выполнять наблюдения, а также делать записи и фотографии.


6.4.3 Обследование после испытания
После испытания образцы извлекают из печи, обследуют и сравнивают с техническим документом и образцами материалов, представленными для испытаний. Необходимо зарегистрировать результаты наблюдений состояния сейфа после испытания, например массу и состояние материала.
Фотографируют следующие детали конструкции: внешний вид испытанных образцов, цоколь испытанного образца, участки, из которых брали пробы.

7 Протокол испытания
Протокол испытания должен содержать следующую информацию:
а) обозначение и/или наименование настоящего стандарта;
б) наименование изготовителя, место и год изготовления образцов для испытания и наименование продукта;
в) одну копию технического документа на каждый образец для испытания (см. 6.1.1);
г) наименование испытательной лаборатории;
д) уникальный номер протокола испытания;
е) приложение – перечень рассмотренных чертежей и все зарегистрированные отклонения;
ж) дату(ы) и место проведения испытаний (т.е. город, страна);
и) детали расположения точек измерения (см. 6.3.2, 6.3.3);
к) конфигурация и модели замков;
л) подробные записи результатов измерения температуры, выполненные как до, так и во время испытаний;
м) наблюдения, сделанные до, в процессе и после испытания;
н) описание состояния испытуемого образца после испытания, включая состояние и работоспособность замков и запирающего устройства;
п) фотографии, снятые до, во время и после испытания;
р) достигнутый класс защиты;
с) протокол должен содержать заявление о том, что полученные результаты касаются только испытанных образцов и могут рассматриваться только как основа для сертификации. Протокол сам по себе не может являться сертификатом соответствия.


8 Требования к маркировке огнестойких сейфов
8.1 На внутренней стороне двери сейфа необходимо прочно закрепить прямоугольную металлическую пластину размером не менее 100х50мм для нанесения маркировки.
8.2 Маркировку следует наносить методом, обеспечивающим ее сохранность в течении всего срока службы.
8.3 Маркировка должна быть устойчива к воздействию опасных факторов пожара и должна быть читаема после теплового воздействия по стандартному тепловому режиму (см. ГОСТ 30247.0).
8.4 Маркировка должна содержать следующую информацию:
а) наименование (идентификация) изготовителя;
б) серийный номер изделия;
в) год выпуска;
г) класс огнестойкости и номер сертификата подтверждающего этот класс;
д) наименование и номер аттестата аккредитации органа, проводившего сертификацию (испытания);
е) масса изделия.


Приложение А
(обязательное)
Требования к техническим документам
Для проведения испытаний на огнестойкость предоставляют следующие документы:
-чертежи на образцы по ГОСТ 2.004 в которых указывают:
- наименование, марку (тип, модель) и назначение изделия,
- массу образца, наружные и внутренние размеры и допуски,
- размеры корпуса, двери(ей) и основных элементов конструкции, в том числе толщины их составляющих слоев (обшивок, теплоизоляции, отделки и т. п.),
- способы крепления отдельных слоев изоляции, места расположения и конструкции стыков, ребер жесткости или других элементов образца,
- горизонтальные и вертикальные поперечные сечения по ГОСТ 2.305
- количество, схему размещения и характеристики замков по ГОСТ 5089, ГОСТ Р 51053, ГОСТ Р 50862, запирающего механизма и блокирующего устройства,
- количество, шаг и позицию дверных засовов (ригелей), их размеры (например, поперечное сечение), ход и способ зацепления и их тип (например, активный или пассивный),
- расположение и конструкцию локальных участков, исполненных из специальных защитных материалов,
- подробное описание способов крепления, соединительных элементов или анкерных креплений всех частей конструкции, влияющих на устойчивость к воздействию поражающих факторов пожара, например конструкция и расположение соединений и мест сварки, средств, с помощью которых дверь и/или раму присоединяют к стенкам, средств, с помощью которых соединяют готовые панели,
- расположение и размеры всех отверстий, которые проходят через защитный материал внутреннего наполнения, с подробным описанием способов защиты этих отверстий;
-спецификации используемых в образце материалов с указанием нормативных документов на них;
-подробное описание материалов, которые могут представлять опасность для испытательного оборудования и людей, участвующих в испытаниях и анализе конструкции;
-перечень всех замков, которые можно установить, с указанием изготовителя и номера модели по ГОСТ 5089,ГОСТ Р 51053;
-эскиз модельного ряда огнестойких сейфов с указанием габаритных размеров всех сейфов по ГОСТ 2.119







УДК 683.34:006.354 ОКС 13.310
Ключевые слова: сейф огнестойкий, шкаф огнестойкий, огнестойкий картотечный шкаф, безопасность эксплуатации, замки, замки сейфовые, методы испытания, надежное хранение, дата сейф, отделение, классификация. требования
Исполнительный директор СРО РАПС Алясев А.А.

Руководитель разработки Петров Е.В.
Евстропьев Владимир
 